AH-627 Mimořádná revize ve spisovně
Mám provádět mimořádnou revizi ve "Spisovně". Je to sklad důležitých tiskopisů od jednotlivých organizací. Spisy a doklady jsou srovnány v jednotlivých regálech. Haly spisovny nejsou vytápěny. Prosím o radu, jaké tam určit "Vnější vlivy".
Myslím si, že by tam mohly být vnější vlivy "BE1" – Bez významného nebezpečí – normální podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Ještě dotaz – jedná se o velmi starou světelnou elektrickou instalaci, tak jsem osvětlení při revizi odpojil. Další pravidelnou revizi elektrické instalace budu doporučovat za 2 roky a kontrolu elektrické instalace provádět za 12 měsíců podle N.V. č. 378/2001 Sb. § 4.2. Zároveň doporučím celkovou rekonstrukci elektrické instalace. Může to tak být?
Šimek
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie