AF-176 Zóny v koupelně bytového domu

Potřeboval bych poradit s určením zón v koupelně bytového domu.

V koupelně není sprchová vana, pouze podlahová vpust. Sprchová hlavice je pohyblivá, nějaký prostor kolem sprchy lze zatáhnout pouze lehkým igelitovým závěsem, který sprchující se člověk může, ale nemusí použít. Na podlaze není prostor pro sprchování nijak vymezen z důvodu, že se jedná se o byt pro imobilní osoby na vozíku. Elektroinstalace je provedena dle ČSN 33 2000-7-701 z června 1997.

Pokud nebudu brát závěs u sprchového výtoku jako vymezení prostoru pro sprchování (podle mě by to měla být nějaká alespoň částečně stabilní nebo pevná příčka), potom je dle ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.32.2 zóna 1 do vzdálenosti, kam až dosáhne sprcha, poté následuje zóna 2 (60 cm) a dále je již zóna 3.

Také si nejsem jistý, jestli zóny v dané koupelně posuzovat pouze dle staré normy platné v době zřízení el. instalace, nebo se řídit i novou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 ze září 2007, podle které by zóny vycházely jinak.

Předem děkuji za váš názor na danou problematiku.

Hurta