AF-181 Ochrana komponentů MaR ve zdravotnickém prostoru

V nemocnici je prováděna rekonstrukce oddělení urologie pro provádění dialýzy. Dle PD pro měření a regulaci (MaR) jsou v místnostech určených pro dialýzu pacientů navrženy ovladače vzduchotechniky a čidla teploty. Tyto komponenty třídy II budou umístěny na stěně a zapojeny do řídicího systému MaR, který je umístěn mimo prostor místnosti pro dialýzu. Řídicí systém má být napájen 24 V AC přes transformátor 230 V/24 V.

Má být řídicí systém napájen transformátorem splňující normové požadavky na SELV, PELV anebo transformátor napájen přes RCD 30 mA, pokud nebudou u transformátoru splněny požadavky na SELV, PELV? V případě, že nebude transformátor splňovat požadavky SELV, PELV jedná se o FELV, což dle čl. 710.411.7 ČSN 33 2000-7-710 nelze použít.

R. Slezák