AF-181 Ochrana komponentů MaR ve zdravotnickém prostoru
V nemocnici je prováděna rekonstrukce oddělení urologie pro provádění dialýzy. Dle PD pro měření a regulaci (MaR) jsou v místnostech určených pro dialýzu pacientů navrženy ovladače vzduchotechniky a čidla teploty. Tyto komponenty třídy II budou umístěny na stěně a zapojeny do řídicího systému MaR, který je umístěn mimo prostor místnosti pro dialýzu. Řídicí systém má být napájen 24 V AC přes transformátor 230 V/24 V.
Má být řídicí systém napájen transformátorem splňující normové požadavky na SELV, PELV anebo transformátor napájen přes RCD 30 mA, pokud nebudou u transformátoru splněny požadavky na SELV, PELV? V případě, že nebude transformátor splňovat požadavky SELV, PELV jedná se o FELV, což dle čl. 710.411.7 ČSN 33 2000-7-710 nelze použít.
R. Slezák
Aktualizováno: 27. 11. 2017
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie