DC-071 Automatická tlakové stanice a výchozí revize
Automatická tlaková stanice GVH - (viz https://www.aquafam.cz/lowara/cerpaci-systemy/) je instalována v podzemní plastové jímce. V uvedené jímce je rozváděč s krytím IP55, který je napájen kabelem CYKY 4 × 10 mm2. Na tento přívodní napájecí kabel je provedena výchozí revize, která je ukončena na svorkách v rozváděči. Dodavatel čerpací technologie argumentuje tím, že na tuto stanici není třeba dodávat výchozí revizní zprávu, a dodá nám prohlášení o shodě. Podotkl bych, že v případě poruchy na armatuře je možné, že dojde k zaplavení jímky, ve které je instalována technologie tlakové stanice včetně rozváděče s IP55. Dále zde není řešeno zaplavení jímky. Je třeba na tlakové stanici provádět revize (výchozí, pravidelné), když nám dodavatel předá prohlášení o shodě?
Miroslav Trapp