AK-150 Elektrostatický odpor podlahy na dialýze
Mám provést výchozí měření elektrostatické podlahy ve zdravotnictví na dialýze.
V projektové dokumentaci je uvedena – cituji – elektrostatická podlaha na elektrický odpor 5 x 104 až 5 x 106.
Podlahovina je MIPOLAM ELEGANCE EL5, dle technického listu je odpor EN 1081 5 × 104 ≤ Rt ≤ 106.
Měřením byly zjištěny hodnoty 16 až 35 kΩ. Investor požaduje hodnoty dle projektové dokumentace. V ČSN 33 2140 čl. 11.3 je uvedeno, že při použití podlah se svodovým odporem menším než 50 kΩΩ je nutné použít požadavek P4 nebo P5. Tento požadavek je splněn.
Petr Kafka