AD-549 Jištění motorů ve výdejních stojanech

Při revizi výdejních stojanů na čerpací stanici jsem zjistil, že motory rekuperace jsou "přejištěny". Výdejní stojany WAYNE z r. 1993 mají motory čerpadel a rekuperace společné jištění motorovým spouštěčem 2 až 3 A v rozvodnici v kiosku. Motory čerpadel mají na štítku 1,9 A, motor rekuperace 0,69 A. Motor rekuperace je tedy jištěn cca 2,7x vyšší hodnotou než štítkovou. Novější stojany mají ochranu pro motor rekuperace v "hlavě" stojanu a motory čerpadel jsou jištěny v rozvodnici v kiosku. Nejnovější stojany mají pro každý motor jištění v hlavě stojanu a v rozvodnici v kiosku je "pouze" jistič vedení.

Výdejní stojany mají certifikát od FTZÚ Ostrava – Radvanice z roku 1994. Prosím tedy o vyjádření, zda mám požadovat instalaci ochrany motoru rekuperace.

Jan Novotný