AG-400 Kabel JYTY a použité napětí

Onehdy jsme byli na školení, kde nám přednášející tvrdil, že kabel JYTY nelze použít na signalizaci napětím 230 V, ačkoliv je v katalogových listech uvedeno jmenovité napětí 250 V. Důvodem je citace z normy ČSN 33 2000-4-41, odst. 412.2.4.1, kde je uveden požadavek na dvojitou izolaci kabelu 300/500 V. Je toto tvrzení pravdivé? Pakliže ano, můžeme se třeba odvolat na ochranu automatickým odpojením od zdroje?

Další má otázka je směřována k impulznímu výdržnému napětí, resp. izolačnímu napětí v instalacích nn. Pro kategorii IV je definováno, dle ČSN 60664-1 ed. 2, 6 kV pro přístroje. Jak je to ale s izolací kabeláže? Jaké je izolační napětí kabelu např. CYKY? Vezmu-li např. požadavek na 6 kV (což je vlastně venkovní přívod), neměl by být i tento kabel zkoušen impulzním napětím 6 kV? Za prvním stupněm přepěťové ochrany je kategorie přepětí 4 kV, tzn. zařízení musí splňovat tuto úroveň, ale jak je to s kabeláží? Dnešní CYKY mají zkušební napětí 2,5 kV. Moc prosím o osvětlení této problematiky ev. o navedení, kde informace získat.

K.