DB-253 Dále k nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Prostudoval jsem si novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a považuji za hodně osekanou. Nerozumím já ani moji kolegové, proč jste vynechali Poznámku N v čl. 411.4.4 s výpočty a kontrolu poruchové smyčky. Proč jste vynechali národní přílohy NA, NB hlavně uzemnění v obvodech TN a dále přílohu NC. Možná že proto, aby byla vydána TNI 33 2000-4-41 ed. x (kterou nemůžeme argumentovat, obhajovat) a bylo co vysvětlovat na školeních.

Jediné, co chápu, je použití chrániče ve světelných obvodech, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem hlavně u laiků.

Sitka František