AG-407 Přívod k bytové rozvodnici
Měl bych dotaz ohledně připojení podružného rozváděče z elektroměrového.
Projektant v technické zprávě napsal: K bytovým rozvodnicím bude vždy veden napájecí kabel CYKYj 4 x 4. Průřez je oproti doporučení uvedenému v ČSN 33 2130 ed. 3 o stupeň snížen, protože v bytech nebudou elektrické bojlery.
Hlavní jistič je 3 x 20 A/B.
Délka přívodního vedení pro jednotlivé byty bude od 8 do 16 m.
Neměl by být přívod 5 x 4 a v případě umístění bojlerů do bytů by přesto vyhovoval přívod o průřezu 4 mm2? Jedná se o byt 1+kk.
Jirásko Pavel
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie