AH-668 Prodlužovací šňůra s přepěťovou ochranou
Jak vyhodnotit z hlediska bezpečnosti prodlužovací šňůru s vícenásobnou zásuvkou, vybavenou ochranou proti přepětí, která má vyhovující odpor ochranného vodiče, ale naměřený izolační odpor má hodnotu 1 MΩ, a to při měření sníženým napětím na 250 V? Normová hodnota je 7 MΩ. Izolace šňůry je neporušená.
Vyhovuje tato prodlužovací šňůra z hlediska bezpečnosti osob, zvířat a majetku?
Ing. Josef Havel