AH-670 Kontroly (revize) nabíječky aku vozíků
Prosím o konzultaci k pravidelným kontrolám – revizím spotřebičů – nabíječky aku vozíků v průmyslovém podniku.
Dle pokynů výrobce je nabíječka 80 V DC/100 A, 11 kVA připojena 3f pohyblivým přívodem, zakončeným zásuvkou 32 A, která má být dle pokynů výrobce, jištěna jističem max. 3 x 16 A.
Kontroly – revize mají probíhat dle ČSN 33 1600 ed. 2 (viz téma AH-629 a související).
Připojení je v místě osazení nabíječky provedeno do 3f zásuvky 32 A pevné elektroinstalace. Uvedená zásuvka však není za provozu přístupná, je zakryta vlastní velkou článkovou olověnou baterií SMART PzS 80V5PzS625Ah o hmotnosti cca 1 750 kg, která je nabíjena. Nabíječka nemá hlavní vypínač jako takový, ale pouze tlačítko "stop", které ji uvede do režimu "standby“ (display svítí jinou barvou a v tomto režimu lze odpojit baterii od nabíjení). Přívod zůstává pod napětím.
Otázka tedy zní, zda je možno považovat 32A zásuvku, avšak jištěnou 3 x 16 A jističem dle pokynů výrobce, za jakýsi hlavní vypínač, kterým lze spotřebič v případě nutnosti (nebezpečného stavu, požáru...) zcela odpojit od zdroje a zda tedy příslušnou zásuvku (která je nepřístupná "zastavěnou" baterií, uvolnitelnou pouze vysokozdvižným vozíkem), je možno považovat za závadu pevné elektroinstalace.
Situaci nepřístupné zásuvky dokumentují následující fota:
Studnička
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie