AG-418 Průběžné připojení ledkových svítidel

Při revizi osvětlení regálového skladu jsem narazil na systém průběžného připojení ledkových svítidel, kde ve svítidlech je sice připojovací svorkovnice pro tři vodiče, tj. L, PE a N, jenže propojení PE ve svítidle při průběžném zapojení ve svítidle není, je slepá.

Může být takto provedené připojení svítidel, kdy vodič PE je přerušen už v prvním svítidle?

Mám zato, že při poruše mezi L a PE v třívodičovém kabelu u dalších svítidel může být na svorkovnici PE fáze! Nebo je možné takto vyrobená svítidla připojit průběžně pouze dvouvodičovým kabelem CYKY 2 x 1,5?

Petr Žůrek