AE-608 Elektroměrové rozváděče
Elektroměrové oceloplechové rozváděče Schrack v bytovém domě po provedené rekonstrukci elektroinstalace, nejsou opatřeny identifikačními štítky výrobce (zhotovitelské firmy).
Jištění HDV v přípojkové skříni je provedeno pojistkami 80 A.
Předpokládám, že běžné rozváděče jsou dimenzovány do 63 A.
Pokud firma, která rozváděče instalovala, do nich nedodá výrobní štítky s uvedením proudové zatížitelnosti alespoň 80 A, předpokládám, že je nutno hlavní jištění HDV snížit na maximální hodnotu 63 A.
Dále montážní firma vyřešila spojení vodivých neživých částí těchto rozváděčů s ochranným vodičem tak, že v něm osadila řadové PE svorkovnice (RSA) do průřezu 6 mm2, které mají při montáži na DIN lištu vodivé spojení s touto lištou a tím s celým rozváděčem, tedy pokud je vše správně vodivě propojeno.
Dle vyjádření výrobce těchto řadových RSA svorek nelze tyto svorky jako hlavní propojení ochranného vodiče s kostrou rozváděče použít.
Dle mého názoru je potřeba vodivé neživé části rozváděčů spojit s ochranným vodičem pomocí svorky – šroubu k tomu určenému, označeného symbolem uzemnění a vodičem s odpovídajícím průřezem.
Hurta J.