AG-422 Zapojení dalšího odběru na transformátor

Obracím se na vás s prosbou, zda byste mi nemohli poradit, kde bych sehnal vzoreček anebo jak vypočítat požadavek jednoho zákazníka, který potřebuje vědět, zda menší budova může být připojena na uvedený transformátor vn, na který už jsou objekty připojeny.

Poslal mi tyto údaje: 

V areálu na trafo č. 4 je požadavek na připojení ještě jedné menší budovy. Její požadavky jsou: celkový instalovaný příkon má být 1 775 kW, max. soudobý příkon 900 kW a roční spotřeba el. energie má být 675 MWh/rok.

Transformátor 4

V tabulce je uvedena spotřeba a čtvrthodinové maximum za rok 2018.

Měsíc

Spotřeba MWh

Pmax MW

1

101,072

0,243

2

87,189

0,23

3

95,426

0,231

4

91,352

0,234

5

97,512

0,249

6

95,517

0,266

7

96,398

0,25

8

101,032

0,277

9

89,548

0,207

10

94,63

0,216

11

97,138

0,219

12

96,147

0,218

 

Transformátor T4:

           Výrobce AREVA Polsko                                                      

           TYP TNOSN 1000/22                                                         

           v.č. 1612661002                                                            

           1 000 kVA, Dyn1, Un 22 000/400 V,                                               

           In 26,2/1 443,4 A, Uk = 6,00 %       