AG-425 Propojování různých svorkovnic paralelními vodiči

V rozváděčích bývá použito pro propojování různých svorkovnic místo jednoho vodiče, který má mít například průřez 16 mm2, více vodičů menšího průřezu, v tomto případě například tří vodičů s průřezem 6 mm2.

Nejsem si jist, zda je tento způsob použití více tenčích vodičů, místo jednoho silnějšího z hlediska norem v pořádku – vodiče nejsou nijak označeny že patří k sobě a v podstatě nahrazují jeden vodič předepsaného většího průřezu. Tím je propojení nepřehledné, při revizi je nutno často složitě vyhledávat ve změti ostatních vodičů, kolika vlastně vodičů bylo na danou propojku použito a zda jejich počet odpovídá předepsanému průřezu.........

Dále se ještě setkávám s tím, že montážní firmy použijí na spojení neživých částí kovového rozváděče zelenožlutou řadovou svorku, která má kovové úchytky na lištu DIN, které jsou propojeny s připojeným vodičem PE nebo PEN a tím zajištují HLAVNÍ propojení s kostrou rozváděče. Na svorce, ani v katalogu výrobce jsem nikde nenašel, jaký průřez tento spoj splňuje (samozřejmě také záleží na velikosti svorky), nicméně i po telefonické konzultaci s výrobcem svorek mi bylo sděleno, že tyto svorky nelze pro daný účel použít, ale písemně to také nikde není....

Hurta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL