DB-267 Platnost norem a projekt instalace v nemocnici
Obracím se na Vás se žádostí o názor:
Jedná se mi o to, že se mi dostal do ruky projekt na novou instalaci v nemocnici.
Projektant tento projekt dělal dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-7-710 a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Přitom projekt byl dělaný 04/2018 a v tu dobu už platila také norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z ledna 2018. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 je napsané, že ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 platí souběžně do uvedeného data společně s touto normou.
Myslím si, že pokud projektant udělal projekt 04/2018, tak tento projekt měl už být dělán také podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Projekt též není řešen podle normy ČSN 33 2130 ed. 3:2014 a projektant v něm na ni neodkazuje.
Myslím si, že se na ni měl odkazovat a přihlížet k ní.
V ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.413.1.3 je napsáno, že ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být pro koncové obvody do 32 A včetně použity proudové chrániče ........ (doplňková ochrana).
Myslím si, že i světelný okruh je, jak píše ČSN, koncový obvod a měl by být na proudový chránič.
Michal Krasl