DB-268 Chrániče pro světelné okruhy podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Měl bych dotaz ohledně použití proudových chráničů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (nikoli ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, tam je to jasně dáno). V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem našel jen odkazy na použití chráničů u zásuvkových okruhů. Investor mě však nutí nepoužít v bytech chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné okruhy, že v době vydání stavebního povolení byla a stále je v platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Na společný chránič není možné světelné okruhy připojit, což vylučuje norma ČSN 33 2130 ed. 3 – jeden světelný okruh = jeden chránič. Jak to tedy je? A jak bych měl postupovat? V mém zájmu je samozřejmě chrániče osadit.