AD-576 Prostředí v kotelně
Potřeboval bych poradit, podle kterých norem projektovat elektrické zařízení do prostoru BE2N2 (prostor kotelny). V protokolu vnějších vlivů je dále uvedeno:
Dle ČSN EN 60079-17 ed. 4 čl. 4.7 není v tomto prostoru nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, protože technickými a organizačními opatřeními je zabezpečeno udržování čistoty na technologických zařízeních tak, že podmínky pro nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých prachů nemůže nastat.
Dle platné dokumentace o ochraně před výbuchem jsou zóny definovány pouze uvnitř uhelných mlýnů zásobníků uhelného prášku a práškovodů (zde nejsou elektrická zařízení umístěna), veškeré prostředí mimo tyto vnitřní prostory je definováno jako prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Domnívám se, že pro takto definovaný prostor s nebezpečím hořlavých prachů bez nebezpečí výbuchu postačí dodržet ustanovení ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie