AG-432 Proudové chrániče světelných obvodů

Mám dotaz ohledně použití proudových chráničů světelných okruhů v bytě, domácnosti, viz dotaz AE-576. Dle mého názoru je použití jednoho proudového chrániče pro více světelných obvodů v domácnosti, bytech a obdobných prostorech pro ubytování dostačující, nikoliv v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích, pokud jsou použity – viz ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.2.9, kde je jasně uvedeno "pokud je užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit vice než jeden světelný obvod". Ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed. 3 je uvedeno, že každý koncový (nikoli jednotlivý) světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče, čímž je splněna ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.4. Pokud by bylo požadováno použití jednotlivých proudových chráničů na světelné vývody, mělo by být uvedeno ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed. 3 "pak žádný proudový chránič nesmí chránit vice než jeden světelný obvod" – viz ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 5.2.9.

Alexa

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 4. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL