DC-077 Zkoušení výrobku po sestavení a prohlášení o shodě
Sestavuji zařízení, které se skládá z několika různých certifikovaných elektrických prvků. Například regulace + čerpadlo. Vše pospojuji v krabičce a ven vyvedu vidlici. Zařízení pak prodávám jako celek. Čerpadlo je v třídě ochrany I a regulace ve třídě II. Musím po sestavení provést revizi? Tedy měření izolačního odporu, unikající proud atp.? Je rozdíl, pokud má zařízení vidlici do zásuvky nebo jen holé vodiče? Podle textu normy, jak jej chápu, by mělo stačit prohlášení o shodě, vizuální prohlídka a funkční test. Pokud to nestačí, jakým napětím se pak zkouší? V normě ČSN 33 2000 jsem našel, že by mělo stačit 500 V DC, ale někdo testuje i 2 kV a více.