AE-634 Hlavní vypínač v rozváděči
Prosím o odpověď na níže uvedený dotaz.
Dimenzování hlavního vypínače v rozváděči – obecně ho dimenzuji na celkový proud, který může rozváděčem protékat (max. odběr všech zařízení, na předpokládaný zkratový proud v rozváděči vypínač vyhoví).
Tento jmenovitý proud vypínače je často menší než jmenovitý proud jističe nebo pojistkového odpínače v rozváděči, jelikož jisticí prvky jistí daná zařízení většinou jen proti zkratu.
Revizní technik požadoval, aby daný proud hlavního vypínače v rozváděči byl dimenzovaný na jmenovitý proud jisticího prvku s největší hodnotou jmenovitého proudu v rozváděči.
Jaký je Váš názor na výše uvedenou otázku?
Jaroslav Blažek