AH-726 Lhůty revizí u prodlužovacích přívodů

Řeším problematiku lhůt pravidelných revizí u prodlužovacích přívodů 400 V. Dle mě to nejsou spotřebiče „držené v ruce“, a proto by je bylo možné revidovat v lhůtách 24 měsíců (pokud se používají pod střechou), či v intervalu 6 měsíců (pokud se používají venku např. na stavbách). Z vlastní zkušenosti vím, že u nich nebývá tak často porušená izolace šňůry (kabelu) jako u prodlužovacích přívodů 230 V, což je dáno tím, že jejich kabely jsou obvykle silnější (průměrem vzato). Souhlasíte s mým názorem, či jsem na nějaký faktor (který by je zařazoval mezi spotřebiče držené v ruce) zapomněl?

P. Doseděl