AF-196 Umývací prostor (Nový příspěvek 7. 1. 2020).

Níže je znázorněno umístění zásuvky v umývacím prostoru:

Těžko asi najdeme důvod, že je to správně. Odporuje to článku 7.8.3 ČSN 33 2130 ed. 3, který uvádí, že zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jak se zachovat při výchozí revizi? V souladu s normou to určitě není. Výchozí revizní zpráva má být bez závad. Nebezpečné to také v tomto stavu není. Nebezpečné by se to mohlo stát např. při prováděné opravě vody nebo odpadu, kdy by se třeba nástrojem porušil kryt zásuvky (nejde něco povolit, vysmekne se klíč a narazí do krytu, rozbije ho a dojde k dotyku nástroje se živou částí). Důvod, proč se umisťují zásuvky mimo umývací prostor, neznám.