AK-165 Elektromagnetické rušení ve zdravotních prostorech
Při ověřování a měření parametrů proudových chráničů pomocí měřicího přístroje EUROTEST XE v nemocnici na lůžkovém oddělení jsem při měření dvojzásuvky, ke které byla zároveň připojena nabíječka mobilního telefonu, naměřil skoro dvojnásobek vybavovacího času proudového chrániče oproti ostatním zásuvkám. Zároveň se na displeji na velmi krátký čas objevil nápis DC napětí. Proto jsem nabíječku vytáhl ze zásuvky a po dalším měření vybavovací čas klesl na hodnoty ostatních zásuvek. Chci se tedy zeptat na Vaše zkušenosti s elektromagnetickým rušením ve zdravotních prostorech, a jaké důsledky by to mohlo mít pro zdravotnické přístroje napájené z takto rušené sítě. A dále zda je možno doporučit v revizní zprávě, aby pacienti v tomto konkrétním případě nezapojovali nabíječky mobilních telefonu do zásuvek okruhu DO, VDO a ZIS, které jsou umístěny v zásuvkových rampách nad postelemi (a jsou určeny pro připojení zdravotních přístrojů), ale aby použili ostatní zásuvky MDO v dané místnosti např. zásuvky úklidové, pro napájení televizoru, lednice apod.