AG-445 Připojení elektrických zařízení

Při kontrole namontovaného zařízení dodavatelskou firmou jsem zjistil níže uvedené nedostatky a bylo mi odpovězeno, že to je v pořádku. Můžete mi poradit, jakému nařízení to odporuje.

Závada č. 1 – na stropě zavěšený projektor třídy ochrany II s odpojitelným síťovým přívodem. Přívod byl samozřejmě krátký, dodavatelská firma projektoru ustřihla vidlici od síťového přívodu třídy ochrany II a pomocí svorek, které schovala do lišty, ho nastavila tří žilovou šňůrou CYSY 3C x 1,5 mm zakončenou vidlicí třídy I.

Závada č. 2 – na stropě přibitá dvoulinka, která propojuje kostru zářivky s nulou v zásuvce 230 V. Vodič PEN je někde poškozený, tak si dodavatelská firma poradila takto.