AJ-267 Zkratová odolnost rozváděče strojního zařízení
Jak stanovit zkratovou odolnost rozváděče, který je součástí strojního zařízení? Přívod ke stroji je zakončen na hlavním vypínači. Jednotlivé obvody za hlavním vypínačem jsou jištěny samostatnými jističi. Znamená to tedy, že zkratová odolnost celého rozváděče je dána nejmenší hodnotou zkratové odolnosti jističů Icu tedy 15 kA (viz přiložený obrázek)? Resp. na vstupní svorky rozváděče smí být přiveden max. výkon – proud 15 kA, který bude ještě bezpečně odpojen. (Icu je jmenovitá vypínací schopnost jističe, kdy po zkratu již nemusí být jistič schopen další funkce.)