AH-749 Termín revizí prodlužovacích přívodů
Mám dotaz ohledně lhůty revizí prodlužovacích přívodů dle užívání skupiny C (v průmyslové činnosti ve vnitřních prostorách). Dle ČSN 33 1600 ed. 2 je lhůta 6 měsíců (pokud se nepletu). Setkal jsem se s kartami, které revizní technik vypisoval PR se skupinou užívání C se lhůtou 12 měsíců. Po upozornění provozovatele, že termín lhůt je chybný, mi bylo sděleno, že se s RT domluvili na prodloužení termínu, jelikož se jim to zdálo prý zbytečně a že to takhle provádí již delší dobu. Prodlužovací přívody jsou používány denně ve výrobní hale a jsou dost mechanicky namáhané, opotřebovávané. To se týká i PR v užívání na stavbách (venkovní prostor) – zde si termín zavedli 6 měsíců. Otázka zní: je možné, aby si provozovatel sám stanovil lhůtu pravidelných revizí? Například místním provozním předpisem? Je možné, aby prodlužovací kabely používané na stavbách ve venkovních prostorách byly revidované po 6 měsících?
Lukáš Fučík
Aktualizováno: 11. 12. 2020
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie