Mám na Vás dotaz ohledně revize mandlu. V technické dokumentaci pro mandl je uvedeno, že se jedná o strojní zařízení. Mandl je z roku 1987. Dále je v dokumentaci uvedeno, že se májí pravidelné revize provádět podle normy ČSN 34 3800, článek 44, tab. 2 a pořadové číslo 5 jednou za 3 roky. Tato norma již není platná, a tak se ptám, jestli mám revizi provést jako kontrolu strojního zařízení podle normy na stroje jednou za 1 rok nebo podle ČSN 33 1500 dle umístění elektrického zařízení jednou za 5 let. Mandl je umístěn v suchém vytápěném prostoru suterénu bytového domu, kde je stanoveno prostředí jako normální.
Votruba
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie