AG-460 Průřez kabelů pro prodlužovací přívody (Doplňující otázka 31. 3. 2021.)
Jak posuzovat prodlužovací přívody na navijáku a bez něj. Dle ČSN EN 61242, čl.11.1.1 musí být průřez "šňůry" na navijáku se jmenovitým proudem 10 A minimálně 1,0 mm2, přičemž délka "šňůry" může být dle čl. 11.1.3 (tabulky č.5) maximálně 40 m. Dle ČSN 34 0350 ed. 2, čl.5.3.2 (citace: Na prodlužovací přívody se nesmí použít kabelů nebo šňůr průřezu menšího než 1 mm2 Cu při jmenovitém proudu 10 A a délce do 10 m). Rovněž v článku 5.3.4 je uvedeno, že jmenovitá délka prodlužovacího přívodu s průřezem žil 1,0 mm2 nesmí být delší než 10 m a jmenovitého proudu 10 A.
Podle které normy mám posuzovat prodlužovací přívody? Pokud je prodlužovací přívod na přenosném navijáku, tak dle ČSN EN 61242 a na ČSN 34 0350 ed. 2 mám zapomenout? A pokud nebude prodlužovací přívod na navijáku, tak mám prodlužovací přívod posuzovat podle ČSN 34 0350 ed. 2?
Jaká je tedy dovolená délka prodlužovacího přívodu s průřezem kabelu (šňůry) 1mm2? Je na navijáku jiná, než když je kabel (šňůra) bez navijáku?
J. Peterek
Aktualizováno: 31. 3. 2021