Jak ve školních třídách (nejedná se o laboratoř ani o odbornou učebnu) posoudit instalované zásuvky 230 V/16 A, některé IP44 pro elektrické ohřívače u umyvadel umístěné nad obklady – viz foto?
Dle ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.8.4 se zásuvky v učebnách nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru.
Ohřívače budou zřejmě výrobcem schváleny do umývacího prostoru. Pokud jsou napojeny ze zásuvek, měla by být dodržena vzdálenost min. 1,5 m. Je možné v daném případě zásuvky nahradit přístrojovými přípojkami s krytem (IP20, používají se např. pro přímotopy), nebo zásuvky umístit např. do krabic na omítce a použít vyšší krytí?