AE-689 Ulička mezi rozváděči
Mám v rozvodně 2 rozváděče umístěné proti sobě. Dveře mají křídla 2 x 600 mm (maximum na obou stranách). Krytí obou rozváděčů je IP40/00.
Dle ČSN 33 2000-7-729 obrázek 729.4 by ulička mezi rozváděči měla být minimálně 700 mm (mezi prvky).
Myslím si ale, že je to málo, a měl bych se řídit podle obr. 729 A.3, kde k otevřeným dveřím 600 mm je nutno dopočítat šířku únikové cesty 500 mm. Dle tohoto obrázku mi vychází minimální šířka uličky 1 100 mm (600 mm – polovina dveří rozváděče + 500 mm – šířka únikové cesty).
Je tedy ulička 1 100 mm dostačující mezi těmito rozváděči a jsou při této šířce uličky 1 100 mm nutné dveře na rozváděčích otevíratelné o 180°?
Marek Jagla
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie