Mám dotaz ohledně uzemnění na operačním sále.

Došlo k výměně vestavných skříní, ty jsou plechové a jsou připojeny na ochrannou soustavu. Dveře těchto skříní ovšem přes panty přizemněny nejsou. Pant je odizolován od šasi skříně.

Došlo dále k instalaci plechové šuplíkové skříně, která je přizemněna, ale šuplíky, které jezdí na umělých kolečkách, již nevykazují potřebné 0,2 Ω.

Došlo rovněž na jedné stěně k montáži plechového obložení. Jak u dveří skříní, šuplíků, tak tohoto obložení je proveden nástřik vrstvy laku, o kterém nemám bližší informace.

Dotaz zní: je nutné vše řádně přizemnit? Nebo jakým způsobem tohle řešit?

Neumím si totiž představit, jak by se přizemňovaly jednotlivé šuplíky (cca 12 ks).