AA2- 079 Ověření impedance smyčky
Mám v hlavě myšlenku, zda je můj postup správný ohledně ověření vypínací smyčky výpočtem. Řekněme, že máme zařízení s motorem D 400 V/7,5 kW s připojením na síť TN-C-S. Předřazené jištění D 16/3. Naměřená Zs = 0,82 Ω. Vzorec pro ověření impedanční smyčky znám, nejsem si jistý, zda u napětí zadávám do vzorce U0 230 V nebo U 400 V. Taktéž, zda uvažuji s koeficientem 1,5 (2/3).
Pavel Jurčík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele