AB-448 Zatížení a jištění kabelu CYKY
Jedná se o přípojku k rodinnému domu. V měření je hlavní jistič 3P B 25 A (bude se navyšovat na 3P B 32 A). Nemyslím, že by měl někdo v budoucnu důvod ho navyšovat na 40 A. V domě bude elektrokotel 12 kW a běžné spotřebiče: myčka, pračka, trouba, indukční varná deska... Dům je od měření 50 metrů, a přívodní kabel povede v zemi v chráničce společně s kabelem pro impulz (CYKY 3C x 1,5). V plánu je použit kabel CYKY 5C x 16. Když jsem zjišťoval u projektanta, proč použil tento kabel (mohl stačit CYKY B 4 x 10 A), tak mi řekl že ten návrh je orientační. V měření je sít TN-C a síť TN-C bude až v podružném rozváděči, proto ten kabel CYKY 4B x 10. Nechci dělat změny v projektu, ale při dnešních cenách kabelů se ptám, jestli by ten kabel 4B x 10 vyhovoval.
Václav Kučera