AF-213 Elektroinstalace v sauně
Setkal jsem se u zákazníka se saunou, ve které je instalována rozvodnice pro kamna, infrapanely a osvětlení přímo v saunové místnosti, v zóně 2 pod lavicí, která se musí rozdělat pro přístup k ní. Rozvodnice je v krytí IP20. Dodavatel tvrdí, že je vše v pořádku a dodá revizi, kterou to doloží. Sauna byla vyrobena na míru a u zákazníka složena. Diskuze je také o tom, zda musí být výchozí revize řešena na místě, nebo jestli je dostačující revize z výroby, kdy byla údajně sauna složena a zrevidována. K zákazníkovi se ale dovezly jednotlivé díly samostatně a vše, včetně elektroinstalace, se připojovalo na místě. Moc děkuji za odpověď jak to dle Vašeho názoru vidí ČSN 33 2000-7-703 ed. 2, případně zda je taková instalace dle Vašeho názoru v pořádku.