Jak postupovat v případech, kdy doplňujeme či upravujeme stávající rozváděč, např. z důvodu přístavby, rekonstrukce apod.? Protože norma zná jen opravu a nic dalšího. V tom případě, jakmile přidáme do rozváděče nový prvek, stáváme se v tom okamžiku jeho výrobcem se vším všudy (typové zkoušky, shoda, štítek atd.).
Jak tedy postupovat: vyměnit rozváděč za nový, a co když jsou i stávající vývody v TN-C, vyměnit i tyto vývody? A co když nastane situace, že za rok někdo jiný bude potřebovat zase do nového rozváděče přidat další prvek, to bude zase dělat nový rozváděč? Zdá se mi to trochu nedořešené a tedy prosím o informaci, jak v těchto případech postupovat, protože jako vždy jde o peníze investorů.
Ing. Pavel Matura