AG-480 Rozváděč pro fotovoltaiku

Prosím o vyjasnění problematiky provedení rozvaděče pro DC část fotovoltaiky. Dohaduji se s firmami, jak to má být vlastně provedeno, nicméně si myslím, že uváděná příloha je informační, a pokud projektant stanoví technicky stejné nebo lepší řešení (a to si obhájí), je to v pořádku.

Dle ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, přílohy DD má být.... tedy DC rozváděč v plastové krabici:

PVA, které tvoří část DC instalace, musí být třídy II, nebo této třídě ekvivalentní v souladu s IEC 60364-7-721:2017.

Nicméně, pan Ing. Jan Hlavatý píše:
Plastové rozváděče jsou jak známo dle požadavku ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, čl. 10.2.3.2 zkoušeny žhavou smyčkou, dle uvedeného článku na 650 až 950 °C. Jedno z nebezpečí, které ale na DC části číhá, je stejnosměrný oblouk, který tam může hořet po neomezenou dobu (resp. tak dlouho, jak dlouho bude svítit Slunce). Jakou teplotu bude mít takový DC oblouk? Tisíce °C? Řádově více, než kolik řeší zkouška žhavou smyčkou. Neboli rozváděče i jakékoli odbočné krabice z plastu jsou zcela nevhodné do DC části PV systémů.
V DC části PV systémů je potřeba vždy používat pouze kovové rozváděče.

Osobně si myslím, že pan Hlavatý má pravdu a je to logické.

Ing. Pavel Matura