AE-485 Zadní kryt rozvodnice
Elektromontážní firma instalovala rozvodnicovou skříň DZ54-5710 EI30S. Jedná se o zapuštěnou skříň. Firma vyzbrojila rozváděč, je tedy výrobcem rozváděče a předala provozovateli dokumentaci včetně revizní zprávy.
Při náhodné kontrole rozváděče a demontáži předního krytu zjistil elektrikář objektu, že jsou vidět za DIN lištami cihly (otvor nebyl stavebně upraven), rozváděč nemá zadní kryt a již po pár dnech po montáži je na jističích napadaný prach z cihel. Závěr mimořádné revize byl, že je z hlediska bezpečnosti el. zařízení schopno provozu, bez závad. Myslím si, že se jedná o neodbornou montáž a revizní technik měl tuto závadu určitě uvést do revizní zprávy, i když se samozřejmě nejedná o úplný kryt a jeho revize dle předmětu v revizní zprávě začíná od vstupních svorek rozváděče. Vyjádření elektromontážní firmy je takové, že se to běžně dělá a žádná legislativa to nezakazuje.
Jak tedy postupovat? Nepředpokládám, že taková montáž původní rozvodnice je v pořádku.