AE-486 ČSN 73 0848 čl. 4.1.1
Článek stanovuje povinnost užití kabelů B2ac (bezhalogenových) pokud jsou volně ložené bez další ochrany v následujících prostorách. Hned první odrážka zní: "- v požárních úsecích bez požárního rizika". Požární úsek je ale každý prostor stavby (objektu), který je buď oddělen od ostatních, nebo zahrnuje celý objekt (rodinný dům). Takže požární úseky jsou prakticky všude, jestli to správně chápu.
K čemu potom jsou další odrážky tohoto článku, když ta první vlastně zahrnuje všechny prostory? Pouze v bodě a) jsou stanoveny podmínky, kdy je možné použít běžné kabely. Je tedy možné uložit někde CYKY kabel do drátěného žlabu, aniž bych porušil tento článek?
Pavel Fornůsek
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie