Mám dotaz ohledně vypínání PV systému dle nové normy ČSN P 73 0847, a to konkrétně odepnutí bateriového uložiště.
Vypnutí u síťových střídačů není problém, jelikož pokud dojde k odpojení sítě nebo odpojení DC strany (např. pomocí optimizérů), pak je AC výstup bez napětí.
Problém vidím u hybridních střídačů, kde je AC výstup (BACKUP) stále aktivní i při výpadku sítě, jelikož je napojen na bateriové uložiště.
V normě je požadováno, aby u bateriových uložišť bylo zajištěno odpojení výstupu napětí z tohoto bateriového uložiště. Mám to chápat tak, že mezi bateriové uložiště a střídač by měl být vložen odpínací prvek (např. DC odpínač s dálkovým ovládáním), který fyzicky odpojí výstup z uložiště, nebo je to možno řešit i např. pomocí SW na řídicí jednotce BMS uložiště např. u velkých uložišť?
Toto neplatí pro instalace malého rozsahu, tedy 10kW výkon a 20kWh baterky.