AB-461 Průchodky pro vodiče vn (Doplňující otázka 6. 10. 2024.)
V kobkové rozvodně 6 kV jsou z hlavního sběrnicového systému provedeny svody do jednotlivých kobek pomocí Al plochých vodičů 100 x 10 mm. Jednotlivé fáze prochází skrze jednotlivé porcelánové průchodky v jedné řadě vedle sebe. Všechny 3 průchodky jsou instalovány na nosné plechové desce. Zákazník požaduje potvrzení (případně citaci z platné normy), že plech, kterým prochází současně všechny 3 fáze soustavy 3PE 6 kV IT, nemusí být zhotoven z nemagnetického materiálu. Nenašel jsem žádnou normu, která by tuto problematiku řešila. Je nějaké řešení, jak zákazníkovi odpovědět?