AB-462 Výpočet proudového zatížení hlavního domovního vedení

S odkazem na publikaci svazek 23 – při výpočtu proudového zatížení pro 3 bytové jednotky se stupněm elektrizace B (11 kW).

Prvně si vypočítám zatížení hlavního domovního vedení – Pb = 3 byty x 11 kW x 0,66, soudobost pro 3 byty = 21,78 kW. Následně vypočítám proudové zatížení, které mi vychází dle uvedeného vzorce (Str. 21) 31 A, počítám-li s účiníkem 1. 31 A tedy na jednu fázi. Chci-li brát v potaz nejbližší možný jistič, počítám 3 x 40 A hlavní domovní jistič, od kterého bych potom šel už k jednotlivým bytům. Byl by takový výpočet správný, nebo se někde mýlím?

Jonáš Slabík