AB-462 Výpočet proudového zatížení hlavního domovního vedení
S odkazem na publikaci svazek 23 – při výpočtu proudového zatížení pro 3 bytové jednotky se stupněm elektrizace B (11 kW).
Prvně si vypočítám zatížení hlavního domovního vedení – Pb = 3 byty x 11 kW x 0,66, soudobost pro 3 byty = 21,78 kW. Následně vypočítám proudové zatížení, které mi vychází dle uvedeného vzorce (Str. 21) 31 A, počítám-li s účiníkem 1. 31 A tedy na jednu fázi. Chci-li brát v potaz nejbližší možný jistič, počítám 3 x 40 A hlavní domovní jistič, od kterého bych potom šel už k jednotlivým bytům. Byl by takový výpočet správný, nebo se někde mýlím?
Jonáš Slabík
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie