AA2-082 Nevyhovující impedance smyčky elektrocentrály
Benzínový motorgenerátor o výkonu 6 kVA slouží jako náhradní zdroj pro chladicí zařízení. Je řízen záskokovým automatem. Zdroj v tomto případě 1f, MTG má přizemněný uzel výstupu TN-S. Na výstup soustrojí je připojen kabelem o průřezu 6 mm2. Kabel je jištěn na soupravě dvoupólovým jističem 16 C a vede do záskokového rozváděče, kde je připojena i síť TN-S, která je primární. Pouze při ztrátě sítě dojde k nastartování centrály a překlopení stykačů a napájení z MTG. N vodič MTG i N vodič sítě je spojený na společném můstku. Při chodu z MTG nevyhoví impedance smyčky naměřená hodnota 5 Ω a Ik 40 A na jistič 16 C. Nemohu na výstup MTG použít RCD, neboť mám společné N a při chodu z MTG je N spojený se zemí na straně sítě. Řeší nějaká norma tento problém z pohledu bezpečnosti vypnutí napájení z MTG v případě poruchy? Nemohu jen tak lehce separovat N vodiče těchto dvou sítí. Je potřeba zachovat N průchozí kvůli napájenému zařízení, kompresory, elektronika, malá UPS.