AE-491 Vícenásobné zásuvky (Doplňující otázka 13. 11. 2024.)

Přenáším na Vás dotaz s ohledem pojmu, co je vícenásobná zásuvka. Zástupce TIČR (záměrně neuvádím který) rozporuje naše projektové řešení, kdy na jednom zásuvkovém obvodu máme do 10 zásuvkových vývodů, ale se zásuvkami umístěnými ve společném rámečku, kdy celkový počet strojků je např. 15 ks. ČSN 33 2130 ed. 3 uvádí: Na jeden zásuvkový obvod lze obecně připojit nejvýše 10 zásuvek, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3.680 VA při jištění 16 A (2.300 VA při jištění 10 A). Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.

Vyjádření TIČR: Podle mého názoru se pořád překrucuje pojem „vícenásobná zásuvka“. Z dalších vysvětlení zpracovatele normy vyplývá: počet zásuvek, jimiž je vícenásobná zásuvka tvořena, je stanoven počtem zásuvkových strojků. Například v případě použití vícenásobné zásuvky, která je tvořena čtyřnásobnou instalační krabicí a čtyřrámečkem je pro stanovení počtu zásuvek v jednom koncovém obvodu tato vícenásobná zásuvka považována za čtyři samostatné zásuvky.

Prosím o Váš názor na stanovisko TIČR.

Jiří Veselský