DA-731 Oprava rozváděče
Chtěl bych s Vámi probrat postup „opravy“ stávajícího rozváděče.
Stávající rozvaděč z roku 1978 obsahuje pouze jeden přístroj, a to deon s In = 350 A, nastavený na 300 A.
Stávající deon bude vyměněn za 2 ks pojistkových odpojovačů s pojistkami 160 A gG, 2 ks pojistkových odpojovačů. Pro napájení nových odpojovačů budou použity Cu přípojnice 25 x 5 mm, komponenty budou osazeny na nový montážní pozinkovaný plech.
Jmenovitý proud 300 A dle stávajícího štítku bude zachován, bude přepočítáno oteplení na nové komponenty, výrobní dokumentace rozváděče ponese označení dle štítku E03A, bude vystaven nový protokol o kusové zkoušce rozváděče pomocí dostupného softwaru výrobce elektrických komponentů.
Je tento popsaný postup „legální“ a lze jej považovat za opravu? Postup jsem konzultoval s potencionálním zhotovitelem, který mi tvrdil, že oprava by byla pouze v případě, že by byl „historický“ deon pomocí retrofitu vyměněn za nový se stejným nastavitelným proudovým rozsahem.
Petr Klimeš