DA-731 Oprava rozváděče

Chtěl bych s Vámi probrat postup „opravy“ stávajícího rozváděče.

Stávající rozvaděč z roku 1978 obsahuje pouze jeden přístroj, a to deon s In = 350 A, nastavený na 300 A.

Stávající deon bude vyměněn za 2 ks pojistkových odpojovačů s pojistkami 160 A gG, 2 ks pojistkových odpojovačů. Pro napájení nových odpojovačů budou použity Cu přípojnice 25 x 5 mm, komponenty budou osazeny na nový montážní pozinkovaný plech.

Jmenovitý proud 300 A dle stávajícího štítku bude zachován, bude přepočítáno oteplení na nové komponenty, výrobní dokumentace rozváděče ponese označení dle štítku E03A, bude vystaven nový protokol o kusové zkoušce rozváděče pomocí dostupného softwaru výrobce elektrických komponentů.

Je tento popsaný postup „legální“ a lze jej považovat za opravu? Postup jsem konzultoval s potencionálním zhotovitelem, který mi tvrdil, že oprava by byla pouze v případě, že by byl „historický“ deon pomocí retrofitu vyměněn za nový se stejným nastavitelným proudovým rozsahem.

Petr Klimeš

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 12. 2024
 
 