AC-488 Zapojení svodičů přepětí T1 v hlavním rozváděči
Z hlavního rozváděče přes rozhraní zóny LPZ 0 a LPZ 1 mi jde přívodní kabel a kabely pro napájení zařízení v situaci (brána, čerpadlo, venkovní osvětlení, ...). SPD T1 je umístěn standardně na vstupu rozváděče. Jak ale řešit ochranu ostatních vývodů ze zóny LPZ 0 (brána, čerpadlo, venkovní osvětlení, ...)? Je dostatečná jedna SPD na celý rozváděč? Nebo dávat na každý vývod samostatnou SPD? Nebo vývody ze situace sdružit a dát je za jednu SPD (tedy jedna SPD na vstupu rozváděče a druhá na vývody ze situace)?