AC-452 Riziko požáru
Rád bych se zeptal na určování činitele snižující rizika požáru stavby rf dle ČSN EN 62305-2 ed. 2 tabulka C.5.
V poznámce 5 se píše, že za stavby s vysokým rizikem požáru mohou být pokládané stavby postavené z hořlavých materiálů, stavby se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu nebo stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m2.
Řeším výpočet rizika pro vyhlídkovou věž. Konstrukce ocelová. Obložení ze dřeva. Dle požárníka je požární zatížení do 20 kg/m2 (350 MJ/m2).
Na základě poznámky 5 by měla být stavba kvůli použití dřeva považována za stavbu s vysokým rizikem požáru.
Nicméně dle požárního zatížení by stavba spadala do kategorie nízkého rizika požáru (do 400 MJ/m2) dle poznámky 7.
Rád bych se poradil jak se k tomu postavit. Kdyby toto určení nebylo zásadní pro celkový výpočet, tak bych to ani neřešil. Ale opak je pravdou.