AH-862 Revize elektrických spotřebičů (OCP skříň pro notebooky)

Řeším problém při revizi spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2 v základní škole.

Nabíjecí OCP skříň pro notebooky, která je třídy I, není spojena s ochranným vodičem. (Je konstruována tak, že je do ní přiveden prodlužovací přívod s pětizásuvkou, která má své šasi vodivé, ale je namontována do skříně s plastovými vymezovacími podložkami, a tudíž je zamezeno styku se skříní.) Dle mého názoru je rozumné uvažovat tak, že pokud dojde k poruše napájecího trafa NB na primární straně, tak může dojít k přechodu nebezpečného napětí na šasi skříně. Dále je zajímavé, že dvířka jsou spojena ŽZ vodičem se zbývajícím šasi skříně, ale skříň samotná už ne. A poslední věc, která je pro mne neřešitelná, jsou SCHUKO zásuvky v celé skříni. Četl jsem nějaké vyjádření ohledně Schuko zásuvek, a výstup byl takový, že nejsou zahrnuté v normě pro domovní instalace zásuvek, a tudíž nejsou povolené užívat na území ČR.

Mohl by toto být tento případ, i když jsou tyto zásuvky součástí spotřebiče, na který bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobce zaslal polské prohlášení o shodě a tím zřejmě dává najevo, že má vše v pořádku. 