+

AH-128 Revize převozného čerpadla

OTÁZKA:
Revize převozného čerpadla
Jakým způsobem provádět revizi převozného čerpadla?
Jedná se o čerpadlo, jehož přívod začíná vidlicí 16 A/400 V, dále pokračuje kabelem CGSG 4B x 1,5 délky 10 m do ovládacího rozváděče (zde je jištěno jističem 10 A/B a tepelným relé 3,4 A a ovládáno stykačem) a potom pokračuje kabelem CGAZ 6 x 1,5 v délce 15 m do čerpadla. Ovládací obvod je napájen z oddělovacího transformátoru 400 V/230 V. V tomto obvodu je zapojena tepelná pojistka umístěná v čerpadle.
Měří se zde spojitost ochranného vodiče od vidlice k čerpadlu proudem 10 A? Zde pak vychází hodnota úbytku napětí vyšší (3,4 V) než je povolená (2,6). Platí zde nějaká výjimka? Výrobce totiž dodával k čerpadlu kabel v délce 25 m, takže samostatný přívod by již nesplnil podmínku.
Pokud by se v ovládacím rozváděči použil proudový chránič 30 mA, změnily by se požadavky na hodnoty pro ochranný vodič?
Kdyby se použila přívodka na ovládacím rozváděči, pak by se přívod zkrátil o 10 m, hodnota úbytku napětí od kolíku přívodky k čerpadlu by byla v pořádku, ale pak by někdo použil přívod třeba 15 m.
Při měření spotřebičů se délka přívodu bere v úvahu, ale u pracovních strojů ne?
Otázku podává: Jaromír Miklík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 12. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL